问题 单项选择题

某多层丙类仓库地上3层,建筑高度18m,建筑面积12000m2,占地面积4000m2,建筑体积72000m3,耐火等级二级。储存棉、麻、服装衣物等物品,堆垛储存,堆垛高度不大于6m。属多层丙类2项堆垛储物仓库。该仓库设消防泵房和两个500m3的消防水池,消防设施有室内、外消火栓给水系统、自动喷水灭火系统、机械排烟系统、火灾自动报警系统、消防应急照明、消防疏散指示标志、建筑灭火器等消防设施及器材。

根据《建筑设计防火规范》规定,占地面积大于300m2的仓库需设计()的室内消火栓系统。

A.DN30 

B.DN40 

C.DN50 

D.DN60 

E.DN65

答案

参考答案:D

解析:

根据《建筑设计防火规范》规定,占地面积大于300m2的仓库需设计DN65的室内消火栓系统。