一个35kV变电站有1台6300kV·A的变压器,电压比为35kV/10.5kV,接线为Yd11,无过负荷可能,请作出保护配置,选择两侧变流器的变化,计算保护的动作电流,两侧的电流和灵敏系数。

已知系统最大运行方式下至35kV母线的综合电抗为0.2(标幺值SJ=100MV·A),最小方式下至35kV母线的综合电抗为0.3(标幺值),变压器的u k=7.5%,计算变压器低压侧的最大三相短路电流、低压侧的最小两相短路电流、变压器高压侧最小两相短路电流分别为( )。电流值均为折合至35kV侧压数值。

A.1.19kA,0.96kA,4.7kA

B.1.19kA,0.96kA,4.5kA

C.1.12kA,0.907kA,4.7kA

D.1.12kA,0.907kA,4.5kA

答案

参考答案:D