需要。主要措施
(1)清理主变压器周围场区
(2)合理放置油罐、滤油机,保证作业空间和安全通道
(3)滤油机电源用专用电源电缆
(4)滤油机外壳接地电阻不得大于4Ω
(5)金属油管路设多点接地,防静电火花引起火灾
(6)滤油机、油罐处严禁烟火
(7)油管路接头牢固,无滴渗漏现象
(8)现场设置消防器材。