为增加使用面积,在现有一个单层单跨建筑内加建一个全钢结构夹层,该夹层与原建筑结构脱开,可不考虑抗震设防。新加夹层结构选用钢材为Q235-B,焊接使用E43型焊条。楼板为SP10D板型,面层做法20mm厚,SP板板端预埋件与次梁焊接。荷载标准值:永久荷载为2.5kN/m2(包括SP10D板自重、板缝灌缝及楼面面层做法),可变荷载为4.0kN/m2。夹层平台结构如图。设计使用年限为50年,结构安全等级为二级。

在竖向荷载作用下,次梁承受的线荷载设计值为26.8kN/m(不包括次梁自重)。试问,强度计算时,次梁的弯曲应力值(N/mm2),与下列何项数值最为接近().
提示:基本组合由可变荷载控制。
A.149.2
B.155.8
C.197.1
D.204.7