试述“二次电流无读数”的现象,分析产生的原因和处理方法。

答案

参考答案:

现象:

(1)二次电压、一次电流正常。

(2)二次电流无读数。

原因:

(1)毫安表并联的电容器损坏,造成短路。

(2)变压器与毫安表的连接导线在某处接地。

(3)毫安表本身指针卡住。

(4)高压回路不良。

处理:

(1)降低参数暂维持运行,加强监视其他参数。

(2)联系检修,查清原因,消除故障。