问题 单项选择题

某砌体结构房屋顶层,采用MU10烧结普通砖,M5混合砂浆砌筑,砌体施工质量控制等级为B级。钢筋混凝土梁(200mm×500mm)支承在墙顶,如图所示。

提示:不考虑梁底面以上高度墙体的重量。

假定梁设置通长的钢筋混凝土圈梁,如剖面图B-B所示,圈梁截面尺寸为240mm×180mm,混凝土强度等级为C20。试问,梁下(圈梁底)砌体的局部受压承载力设计值(kN),与下列何项数值最为接近()

A.192

B.207

C.223

D.246

答案

参考答案:B

解析:

解答如下:

根据《砌体结构设计规范》5.2.6条、3.2.5条:

E=1600f=1600×1.5=2400MPa,h=370mm

2.4δ2bbh0=2.4×0.8×1.5×240×299.24=206.83kN

选择题
填空题