问题
单项选择题
某高层钢筋混凝土结构为地上16层商住楼,地下2层(未示出),系底层大空间剪力墙结构,如图。2~16层均布置有剪力墙,其中第①、④、⑦轴线剪力墙落地,第②、③、⑤、⑥轴线为框支剪力墙。该建筑位于7度抗震设防区,抗震设防类别为丙类,设计基本地震加速度为0.15g,场地类别Ⅱ类,结构基本自振周期1s。混凝土强度等级,底层及地下室为C50,其他层为C30,框支柱断面为800mm×800mm。地下第一层顶板标高为±0.00m。
假定承载力满足要求,试判断第④轴线落地剪力墙在第3层时墙的最高厚度bw(mm),应为下列何项数值时才能满足规程的要求()
A.160
B.180
C.200
D.220
答案
参考答案:C
解析:
解答如下:
根据《高层建筑混凝土结构技术规程》10.2.2条:
剪力墙底部加强部位的高度:
故第3层剪力墙属于底部加强部位。
又根据规程表3.9.3,丙类建筑,7度,Ⅱ类场地,H=54m,框支剪力墙结构,故底部加强部位剪力墙的抗震等级为二级。
由规程7.2.1条第2款及其条文说明规定,取h3=3200mm计算,抗震等级二级,则:
故取bw≥200mm