某高层钢筋混凝土结构为地上16层商住楼,地下2层(未示出),系底层大空间剪力墙结构,如图。2~16层均布置有剪力墙,其中第①、④、⑦轴线剪力墙落地,第②、③、⑤、⑥轴线为框支剪力墙。该建筑位于7度抗震设防区,抗震设防类别为丙类,设计基本地震加速度为0.15g,场地类别Ⅱ类,结构基本自振周期1s。混凝土强度等级,底层及地下室为C50,其他层为C30,框支柱断面为800mm×800mm。地下第一层顶板标高为±0.00m。
该建筑物底层为薄弱层,1~16层总重力荷载代表值为23100kN。假定多遇地震作用分析计算出的对应于水平地震作用标准值的底层地震剪力VEk1,j=5000kN,试问,根据规程中有关对各楼层水平地震剪力最小值的要求,底层全部框支柱承受的地震剪力标准值之和Vck(kN),应为下列何项数值()
A.1008
B.1120
C.1150
D.1250
参考答案:D
解析:
解答如下:
7度(0.15g)、T1=1s,查《高层建筑混凝土结构技术规程》表4.3.12,取λ=0.024;高层规程3.5.8,取薄弱层的增大系数1.25,则:
VEk1=1.25×5000=6250kN
故取VEk1,j=6250kN
又根据高层规程10.2.17条:
Vck=20%×6250=1250kN
查高层规程表4.3.12时,应注意表4.3.12中注的规定;规程4.3.12条中,λ值,对于竖向不规则结构的薄弱层,还应乘以1.15的增大系数,同时,根据规程3.5.8条,对于确定后的VEki还应乘以1.25的增大系数。