问题 单项选择题

某砌体结构房屋顶层,采用MU10烧结普通砖,M5混合砂浆砌筑,砌体施工质量控制等级为B级。钢筋混凝土梁(200mm×500mm)支承在墙顶,如图所示。

提示:不考虑梁底面以上高度墙体的重量。

当梁下不设置梁垫时(剖面图A-A),试问,梁端支承处砌体的局部受压承载力设计值(kN),与下列何项数值最为接近()

A.66

B.77

C.88

D.99

答案

参考答案:B

解析:

解答如下:

根据《砌体结构设计规范》5.2.4条:

A0=370×(370×2+200)=347800mm2

Al=182.6×200=36520mm2

,取γ=2

ηγAl=0.7×2×1.5×36520=76.7kN

γ的取值应满足《砌体结构设计规范》5.2.2条规定。

单项选择题 A1/A2型题