某大底盘单塔楼高层建筑,主楼为钢筋混凝土框架-核心筒,与主楼连为整体的裙房为钢筋混凝土框架结构,如图所示。本地区抗震设防烈度为7度,建筑场地为Ⅱ类。
假定该房屋为乙类建筑,试问,裙房框架结构用于抗震措施的抗震等级应为下列何项所示,并简述其理由。()
A.一级
B.二级
C.三级
D.四级
答案
参考答案:A
解析:
解答如下:
(1)根据《高层建筑混凝土结构技术规程》3.9.1条第1款,乙类建筑,7度,Ⅱ类场地,按8度考虑抗震措施的抗震等级。
(2)根据规程3.9.6条,裙房抗震等级不应低于主楼抗震等级。
(3)查规程表3.9.3,主楼,8度,H=88m,框筒结构,故其抗震等级为一级;
裙房,8度,H=30m的框架结构,抗震等级为一级;
由(2)可知,最终裙房的抗震措施的抗震等级为一级。