问题 问答题

(一)


[背景资料]


某承包商承接了某高层建筑工程项目施工,该项目地上18层(框剪结构)、地下2层(箱形结构)。该工程地下水位较高。为了确保基础工程施工质量,在基坑开挖前,该承包商编制了详细的施工方案和质量计划,主要包括:基坑降水、坑壁支护、土方开挖与回填、基础混凝土浇筑与防水等,其中:基础采用C40,P8商品混凝土浇筑。

在该工程地下室施工完毕后发现在预埋件部位出现多处渗漏水现象,请简要分析其原因。

答案

参考答案:预埋件部位渗漏水的原因主要有:
(1)预埋件周围,尤其是预埋件密集处混凝土建筑困难,振捣不密实;
(2)没有认真清除预埋件表面锈蚀层,致使预埋件不能与混凝土粘结严密;
(3)暗线管接头不严或用有缝管,水渗入管内后,又从管内流出;
(4)在施工或使用中,预埋件受振松动,与混凝土间产生缝隙。

选择题
判断题