[背景资料]


某市有一项重点工程,建筑面积12万m2,地上25层,地下3层。主体工程为钢筋混凝土框筒结构,采用爬升模板施工,地下工程师框架结构.筏板基础,采用地下连续墙施工。建设单位与某施工单位签订了总承包合同,与某监理公司签订了施工监理合同。按施工合同约定,施工总承包单位与某专业防水施工公司签订了屋面防水施工分包合同。施工中发生了以下时间:
事件1:土方施工阶段,监理工程师发现施工单位改变了挖土方案,总监理工程师经建设单位同意下达了《工程暂停令》。
事件2:基础施工阶段,施工单位主要领导向项目经理强调了基础施工的危险性,指出了施工现场的安全隐患,要求立即进行整改,避免发生安全事故。
事件3:项目经理部对脚手架进行分段检查验收时,发现现场组织比较混乱,工人违章作业。项目经理为此专门召开了一场现场会议,对脚手架搭设作业做出具体安排。
事件4:爬升模板施工中,监理机构对此项较新的施工技术进行了重点监控,发现大模板和模架爬升、模板的支撑系统存在质量和安全隐患,及时要求施工单位进行整改。
事件5:主体结构五层楼的混凝土强度达不到设计要求,经有资质的单位检测鉴定后,还有5根柱子达不到设计要求。后又经设计单位核算,1号和2号柱能满足结构安全和使用功能要求。其余3根柱加固补强后,3、4号柱能满足安全使用要求,5号柱不能满足安全使用要求。
事件6:工程交付使用3年后,屋顶出现裂缝和渗漏水,建设单位多次要求总成包单位检修。总承包单位说:我们已经催过分包单位,应由分包单位检修。建设单位无奈,便委托其他单位检修。

脚手架搭设作业容易发生哪些安全事故一般脚手架作业专项施工方案的主要内容有哪些脚手架及其基础应在哪些阶段进行检查和验收

答案

参考答案:脚手架搭设容易发生高处坠落、物体打击和架体倒塌等安全事故。一般脚手架作业专项施工方案的内容有:基础处理、搭设要求、杆件间距及连墙件位置、连接方法、拆除程序、安全措施、绘制施工详图及节点大样图。当搭设高度超过规范要求时,要进行相应计算。脚手架及其基础检查和验收阶段:
①基础完工及脚手架搭设前;
②作业层上施加荷载前;
③每搭设完10~13m高度后;
④达到设计高度后;
⑤遇到六级以上大风、大雨后;
⑥停用超过一个月;
⑦寒冷地区土层解冻后。