洁净室与非洁净室、不同洁净级别的相邻房间压差应为多少?
答案
参考答案:
空气洁净级别不同的相邻房间之间的静压差应大于5帕,洁净室(区)与室外大气的静压差应大于10帕,并应有指示压差的装置(差压计)。
洁净室与非洁净室、不同洁净级别的相邻房间压差应为多少?
参考答案:
空气洁净级别不同的相邻房间之间的静压差应大于5帕,洁净室(区)与室外大气的静压差应大于10帕,并应有指示压差的装置(差压计)。