问题
多项选择题
在循环冷却水系统改造工程中,仅对机械通风逆流式冷却塔填料进行更换,若更换前后填料类型不同,下列哪几项冷却参数会发生变化?()
A.淋水密度
B.气水比
C.冷却塔特性数N’
D.冷却数N
答案
参考答案:A, B, C
解析:
按《考试教材》第1册第335页,不同填料的淋水密度和塔内风速不同。按第339页,特性数N’与淋水填料的特性有关,而冷却数与冷却塔的构造包括淋水填料无关。
