问题
多项选择题
某开放式循环冷却水系统,冷却塔设在屋面上,(底盘标高+10m),需设置的供水设施及用水设备均在地下一层(地坪标高-5m),用水设备的冷却水进口水压要求不低于0.25Mpa,管道水头损失忽略不计,下列各系统流程中设置不当或不宜采用的有()。
A.冷却塔→集水池→循环水泵→用水设备→冷却塔
B.冷却塔→循环水泵→用水设备→冷却塔
C.冷却塔→用水设备→集水池→循环水泵→冷却塔
D.冷却塔→用水设备→循环水泵→冷却塔
答案
参考答案:C, D
解析:
用水设备的最低水压0.25MPa即25mH2O,而冷却塔集水池和用水设备的高差只有15m,需要水泵加压。