问题 问答题

防火门:要求标明防火级别。 2.通风空调系统:客房采用风机盘管+新风系统,电梯厅采用新风机组+散流器系统;卫生间设机械排风。要求合理布置送风管、送风口、回风管、回风口、排风管、排风口及防火阀。 3.给排水:客房、走廊及电梯厅布置自动喷淋头,走道内布置消火栓。 4.疏散照明:走道内布置指向标志灯、出口标志灯、疏散照明灯。

答案

参考答案:

解析:

解题要点 1.客房风机盘管应布置在客房走道上,其风口与引自新风竖井的风口合并吹向客房内。 2.客房空调系统的新风应由新风竖井接入,同时设防火阀。 3.应采用就近原则,客房内冷凝水排在临近的管井内,空调机组的冷凝水排在电梯井旁边。 4.电梯厅的新风由题目中所给的新风口接入。 5.客房卫生间的排风口应设于坐便器上方,经排风管连至排风竖井内并设防火阀。 6.电梯厅内消防立管旁应设一个,为保证室内任一点均有两股水柱到达,所以应在走廊内另设一个。 7.疏散指示灯包括指向标志灯和出口标志灯两种。出口标志灯应设在楼梯门上方;指向标志灯应安装在疏散通道的拐弯处或交叉处,当通道太长(间距超过20m)时,中间应增加指向标志灯,端部不宜超过10m,所以应设两个,分别在走廊对应的电梯厅转角处及走廊内不超过20m处。应急照明灯应设四个,分别在走廊、电梯厅、楼梯间两个平台处。 8.中危险级Ⅰ级:常规喷头之间的间距应不大于3.6m,但不小于2.4m;喷淋头与端墙之间的间距应不大于1.8m。 9.(同上) 10.楼梯间应设乙级防火门一个,客房走廊南侧的管井应设丙级防火门一个。

单项选择题 B型题
选择题