消防排烟部分
在应设机械加压部位画出送风口及竖井,并注明竖井尺寸,每个逆风竖井面积不小于0.5m2;
在应设机械排烟部位画出排烟口及竖井,并注明竖井尺寸,每个排烟竖井面积不小于0.5m2。
2.消防报警部分
按最少的要求布置烟雾感应器。
3.灭火系统部分
按最少的要求布置自动喷水灭火系统的消防喷头,并注明间距;
布置室内消火栓。
4.消防疏散部分
布置火灾应急照明灯;
布置安全出口标志灯;
布置疏散指示灯;
标明应设置的乙级防火门;
标明消防电梯。
参考答案:
解析:
[解题要点]
1.消防电梯应做防火分隔——消防电梯井、机房与相邻其他电梯井、机房之间,应采用耐火极限不低于2.00h的隔墙隔开,当在隔墙上开门时,应设甲级防火门。
2.防火门
消防电梯间前室的门应为乙级防火门或具有停滞功能的防火卷帘。防烟楼梯间和前室为乙级防火门——一类建筑和除单元式和通廊式住宅外的建筑高度超过32m的二类建筑以及塔式住宅,均应设防烟楼梯间。防烟楼梯间的设置应符合下列规定:前室和楼梯间的门均应为乙级防火门,并应向疏散方向开启。
3.消火栓的设置
消防电梯间前室设消火栓。消火栓的间距应由计算确定,且高层建筑不应大于30m,裙房不应大于50m。
4.闭式喷淋器的设置——建筑高度超过100m的高层建筑,除面积小于5.00m2的卫生间、厕所和不宜用水扑救的部位外,均应设自动喷水灭火系统。
5.应急灯的设置——高层建筑的下列部位应设置应急照明:
(1)楼梯间、防烟楼梯间前室、消防电梯间及其前室、合用前室和避难层(间)。
(2)配电室、消防控制室、消防水泵房、防烟排烟机房、供消防用电的蓄电池室、自备发电机房、电话总机房以及发生火灾时仍需坚持工作的其他房间。