问题
问答题
用给出图例符号在天棚平面上画出所要求的电气设备和通风系统。 2.画出天棚吊顶网格。 3.用单线标出空调管线位置及标注其符号。 4.标出送风口和回风口。 5.标出灯具的位置。 6.标出空调防火阀和疏散指示灯。
答案
参考答案:
解析:
[解题要点] 送、回风主管道布置在走廊与储藏空间中,既能满足空间使用要求,又能满足主管道布置要求。软管设在主要空间的吊顶内,尽量减少吊顶空间,以满足主要空间较高的净空要求。送风口靠近窗口,回风口设在屋内与窗相对的天棚上,对流效果好。在管道竖井的墙上分别设置送风与排风防火阀,同时在接待室也设有送、排风口。天棚网格布置合理经济、灯具位置布置合理、桌面照度满足要求。疏散指示灯位置正确。