发电机励磁回路为什么要安装一点接地和两点接地保护?
参考答案:
发电机励磁回路一点接地,虽不会形成故障电流通路,从而给发电机造成直接的危害,但要考虑第二点接地的可靠性,所以由一点接地保护发出信号,以便加强检查和监视。
当发电机励磁回路发生两点接地故障时,由于:
1)故障点流过相当大的故障电流而烧伤电机转机本体;
2)部分绕组被短接,励磁绕组中电流增加,可能因过热而烧伤;
3)部分绕组别短接,使轴承和汽隙磁通失去平衡,从而引起机组振动,气轮机还可使轴承和汽机磁化。所以在转子一点接地后要投入两点接地保护,以便发生两点接地时经延时后动作停机。