案例一
【背景】
某高等院校要对学生餐厅进行装修改造,餐厅建筑面积6000m2,共4层。该工程的主要施工项目包括:拆除第四层楼的非承重墙体、1~4层内墙抹灰、1~4层吊顶、1~4层墙面涂料、1~4层地面砖铺设、更换旧门窗等。某装饰工程公司承接了该项工程的施工,并对抹灰工程质量进行重点监控,为了保证抹灰工程的施工质量,制定了质量控制措施,其中包括:
①对于需要抹灰的混凝土基层用砂纸磨光。
②室内阳角护角在设计无要求时,采用1:2水泥砂浆做暗护角,其高度不低于1.5m。
③对于室内混凝土墙和砖墙之间的接缝采用加强网加强,加强网与各基层的搭接宽度为50 mm。
④抹灰施工应分层进行,当抹灰总厚度大于或等于40 mm时,应采取加强措施。
⑤有排水要求的部位应做滴水线(槽),滴水线(槽)应整齐顺直,滴水线应外高内低,滴水线、滴水槽的宽度应不小于8 mm。
在装修工程施工过程中,拆除第四层非承重墙体产生了大量垃圾,项目经理决定利用该餐厅一个废弃电梯井作为垃圾下泄的垂直通道,直接将垃圾从四楼电梯井口向下倾倒。一名工人用手推车对准四楼电梯井口倾倒垃圾时,由于用力过猛,连人带手推车从四楼一起掉人一楼电梯井底,当场死亡。
【问题】
(1)指出以上抹灰施工质量控制措施有无不妥的地方。
(2)抹灰工程中需对哪些材料进行复验,复验项目有哪些?
(3)简要分析本次事故发生的原因。
(4)对于本次事故,可以认定为几级重大事故,依据是什么?
参考答案:
(1)抹灰施工质量控制措施每一项都有不妥之处,正确的做法如下。
①对于需要抹灰的混凝土基层应进行毛化处理。
②室内阳角护角在设计无要求时,采用1:2水泥砂浆做暗护角,其高度不低于2m。
③对于室内混凝土墙和砖墙之问的接缝采取加强网加强,加强网与各基层的搭接宽度为100mm。
④抹灰施工应分层进行,当抹灰总厚度大于或等于35mm时,应采取加强措施。
⑤有排水要求的部位应做滴水线(槽),滴水线(槽)应整齐顺直,滴水线应外高内低,滴水线、滴水槽的宽度应不小于10 mm。
(2)一般抹灰和装饰抹灰工程所用材料的品种和性能应符合设计要求。水泥的凝结时间和安定性复验应合格,砂浆的配合比应符合设计要求。
(3)本次事故发生的原因是:工人推手推车用力过猛,而电梯井口又无任何防护措施是这次事故发生的直接原因。 施工单位无任何施工方案,无安全技术交底,无安全员监督便让工人进行施工,这是事故发生的间接原因。
(4)本次事故可以定为一般事故;因为根据规定,具备下列条件之一者为一般重大事故:
①死亡3人以下;
②重伤10人以下;
③直接经济损失1000万元以下。