问题
问答题 简答题
国电发[2002]685号《水电厂无人值班的若干规定》(试行)一文中对设备双重化冗余配置的要求有哪些?
答案
参考答案:
调速器的紧急事故停机电磁阀也可装设通电动作的两个电磁阀或通电动作有双线圈的电磁阀,均应由不同电源供电;水轮发电机的出口断路器应为双跳闸线圈,并由两路电源分别供电。
国电发[2002]685号《水电厂无人值班的若干规定》(试行)一文中对设备双重化冗余配置的要求有哪些?
参考答案:
调速器的紧急事故停机电磁阀也可装设通电动作的两个电磁阀或通电动作有双线圈的电磁阀,均应由不同电源供电;水轮发电机的出口断路器应为双跳闸线圈,并由两路电源分别供电。