关于气体灭火系统的安装工艺,下列叙述有误的是( )。
A.气体灭火系统的施工应按设计施工图纸和相应的技术文件进行,不得随意更改
B.采用螺纹连接的选择阀,其与管道连接处宜采用活接头
C.管道气压严密性试验的加压介质可采用真空
D.灭火剂输送管道的外表面应涂黑色油漆
答案
参考答案:C,D
解析: 管道气压严密性试验的加压介质可采用空气或氮气。灭火剂输送管道的外表面应涂红色油漆。
