22~28 某单层工业厂房柱网平面布置如题22~28图(a)所示,横向为两个30m跨,纵向长96m,柱距12m,屋架间距6m,中列柱和边列柱均设置有12m跨度的托架,屋架与托架平接,并设置有屋架上弦纵向水平支撑。托架的几何尺寸如题22~28图(b)所示。
屋面永久荷载标准值为1.5kN/m2(包括托架自重在内),屋面可变荷载标准值1.0kN/ m2。托架选用Q235-B钢制造,手工焊接用E4303焊条。
假定边列托架跨中集中荷载设计值F=307.2kN,试确定桁架下弦杆(U1)的轴心拉力设计值最接近下列()项数值
A.307.2kN
B.217.2kN
C.153.6kN
D.614.4kN
答案
参考答案:A
解析:
已知边列托架跨中集中荷载设计值F=307.2kN,则可求得左瑞支座的反力值:
RA=F=
×307.2=153.6(kN)
采用截面法,以上弦中点为轴取矩,则可直接求得托架下弦杆的轴心拉力设计值:
N=(153.6×6)/3=307.2(kN)