问题 单项选择题

38~39 某五层烧结普通砖房办公楼,装配式钢筋混凝土楼盖,平面如题38~39图(a)所示,外纵墙、山墙为360mm墙,其余均为240mm墙,采用MU10砖,混合砂浆首层M10、2~3层 M7.5、4~5层M5,各层质点的重力荷载和计算高度如题38~39图(b),抗震设防烈度为 8度,墙体交接处均设钢筋混凝土构造柱。

各层的地震剪力见题39表。

墙体正应力:首层σ01=0.945MPa;二层σ02=0.741MPa,三层σ03=0.556MPa;四层σ04=0.370MPa。验算④轴墙体截面抗震承载力()不满足

A.四层

B.三层

C.二层

D.一层

答案

参考答案:C

解析:

④轴横墙截面积:

A14=(5.7+0.24)×0.24=1.426(m2)

每一层横墙总截面面积

A1=0.24[(12.9+0.24)+(5.1+0.24)×3+(5.7+0.24)×2]=9.85(m2)

横墙总重力荷载面积

F1=16.5×12.9=212.85(m2)

④轴横墙承受重力荷载面积

F14=(5.7+1.05)×(3+4.5)=50.625(m2)

验算④轴四层横墙抗震承载力:

验算④轴三层横墙抗震承载力:

验算④轴二层横墙抗震承载力:

因此,该层不满足抗震承载力要求。

验算④轴一层横墙抗震承载力:

因此,④轴二层横墙不满足抗震承载力,选(C)项。

单项选择题
多项选择题