问题 单项选择题

有一高100m、高宽比为2.5的高层建筑,位于大城市郊区,已知基本风压w0=0.50kN/m2,结构基本自振周期T=2.00s,通过简单计算确定,在高度80m处的风振系数βz值应为()项数值。

A.1.62

B.1.44

C.1.33

D.1.05

答案

参考答案:C

解析:

w0T2=0.5×22=2kN·s2/m2

查表3.2.6-1,ξ=1.54(B类地区)

H/B=2.5,H=100m,查表3.2.6-2

H/B=2.0时,v=0.47 H/B=3.0,v=0.49

故H/B=2.5时v=0.48

Z=80m,查表3.2.3,μz=1.95

所以βz=1+,其中φz==0.8

βz=1+=1.30

故选C