问题 单项选择题

某厂房采用柱下独立基础,基础尺寸4m×6m基础埋深为2.0m,地下水位埋深1.0m,持力层为粉质黏土(天然孔隙比为0.8,液性指数为0.75,天然重度为18kN/m3)在该土层上进行三个静载荷试验,实测承载力特征值分别为130kPa、110kPa和135kPa,按《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002)作深宽修正后的地基承载力特征值最接近()。

A.110kPa

B.125kPa

C.140kPa

D.160kPa

答案

参考答案:D