二 背景资料 某煤矿一主要运输大巷,采用锚杆喷射混凝土支护,设计锚杆的间排距为800×800mm,锚杆抗拔力70KN,喷射混凝土的强度等级为C20,厚度120mm。 施工过程中某检查点A的质量检测结果如表2所示。
该巷道在3月份验收时分析检查结果发现,喷射混凝土强度不合格出现2次,厚度不合格出现3次,平整度不合格出现20次,锚杆抗拔力不合格出现5次,锚杆间排距不合格出现12次,巷道断面尺寸不合格出现8次。 施工单位在进行施工质量总结分析时还发现,喷射混凝土用水泥、骨料和添加剂无质量问题,但是喷射混凝土用量大大超过定额。 问题:
分析说明检查点A的喷射混凝土厚度与锚杆间排距施工质量是否合格?
参考答案:
A喷射混凝土厚度检测点8个,设计厚度120mm,按质量标准局部不得小于90%,即局部不得小于120mm×90%=108mm。A点检测点数8个,其中第一点厚度100mm为不合格点,其他7个点均合格,合格率7/8=87.5%。根据《煤矿井巷工程质量验收规范》GB50213-2010规定,合格率大于75%,且其余测点不影响安全使用。为合格。 锚杆间排距测点8个,第五、六两测点不合格,合格率6/8=75%,大于规定70%,且其余点不影响安全使用,为合格。