问题
问答题
二 背景资料 某煤矿一主要运输大巷,采用锚杆喷射混凝土支护,设计锚杆的间排距为800×800mm,锚杆抗拔力70KN,喷射混凝土的强度等级为C20,厚度120mm。 施工过程中某检查点A的质量检测结果如表2所示。
该巷道在3月份验收时分析检查结果发现,喷射混凝土强度不合格出现2次,厚度不合格出现3次,平整度不合格出现20次,锚杆抗拔力不合格出现5次,锚杆间排距不合格出现12次,巷道断面尺寸不合格出现8次。 施工单位在进行施工质量总结分析时还发现,喷射混凝土用水泥、骨料和添加剂无质量问题,但是喷射混凝土用量大大超过定额。 问题:
喷射混凝土用量大大超过定额可能存在的原因有哪些?
答案
参考答案:
由于水泥、骨料和添加剂均无质量问题,因此混凝土用量大大超定额主要是人为操作问题,其原因可能有:(1)配合比不当,(2)回弹量过大,(3)混凝土的粘接效果不好,喷层脱落等。