问题 问答题

二   背景资料   某煤矿一主要运输大巷,采用锚杆喷射混凝土支护,设计锚杆的间排距为800×800mm,锚杆抗拔力70KN,喷射混凝土的强度等级为C20,厚度120mm。   施工过程中某检查点A的质量检测结果如表2所示。

 该巷道在3月份验收时分析检查结果发现,喷射混凝土强度不合格出现2次,厚度不合格出现3次,平整度不合格出现20次,锚杆抗拔力不合格出现5次,锚杆间排距不合格出现12次,巷道断面尺寸不合格出现8次。   施工单位在进行施工质量总结分析时还发现,喷射混凝土用水泥、骨料和添加剂无质量问题,但是喷射混凝土用量大大超过定额。   问题:

该工程喷射混凝土支护厚度及锚杆间排距的施工质量合格标准是什么?

答案

参考答案:

该工程为煤矿一主要运输大巷,混凝土支护厚度质量合格标准是应达到设计要求,局部的厚度不应小于设计规定的90%;锚杆间排距误差±100mm。

问答题
单项选择题