某工程网络控制室110V直流系统,设计采用51只GFM2型阀控铅酸蓄电池,事故放电末期电压确定为1.83V,在此电压下蓄电池组的容量系数为0.555。直流系统负荷统计如下:经常电流53.2A,事故放电初期(0~1min)电流184.6A,事故持续放电(1~60min)电流184.6A,断路器采用弹簧操动机构,无事故冲击放电。蓄电池组在1.83V终止电压下,电流比例系数为2.342。已知蓄电池组在0.3C10下放电1h的单体蓄电池电压为2.02V,在0.4C10下放电1h的单体蓄电池电压为1.955V,在0.5C10下放电1h的单体蓄电池电压为1.90V。另外请根据上述已知条件回答下列问题。
最严重放电情况下,蓄电池组电压计算值为( )。
A.103.02V;
B.99.71V;
C.96.9V;
D.93.5V。