问题 选择题

下列关于实验现象的描述,正确的是

A.蜡烛在氧气中燃烧产生大量的白烟

B.木炭在空气中燃烧呈红热状态

C.铜片在空气中加热表面变成红棕色

D.镁带在空气中燃烧发出耀眼的白光并生成黑色固体

答案

答案:B

A、产生大量的二氧化碳不属于实验现象,属于实验结论;

B、木炭在空气中燃烧呈红热状态;

C、铜在加热条件下能和氧气反应生成黑色的氧化铜;

D、镁在空气中燃烧能够生成白色固体.

解:A、蜡烛在氧气中燃烧产生大量的二氧化碳属于实验结论;

B、木炭在空气中燃烧呈红热状态;

C、铜片在空气中加热表面变成黑色;

D、镁带在空气中燃烧发出耀眼的白光并生成白色固体.

故选B.

本题主要考查可燃物燃烧时的实验现象,解答时应该从火焰、光、烟雾等方面进行分析、判断,从而得出正确的结论.

问答题 案例分析题

情景描述:某有限公司食品厂位于威海西路某街道办事处。生产厂房始建于2004年,设计总占地面积57396m2,建筑面积32112m2,厂房主体总建筑面积29995m2,建筑主体为1层,局部2层,建筑高度7.5m,是一座钢结构、砖砌围护、彩钢瓦屋顶的混合建筑。该项目于2006年6月申请竣工验收,2007年1月某市城乡建设局组织有关部门进行总体验收,建设、气象等部门出具专项验收意见。该公司主要配备有炭烤、蒸煮、油炸、调理食品等深加工生产流水线,年生产加工各类鸡肉熟食制品约5万吨,现有员工500多人,厂区主要包括生食处理区、熟食处理区和冷藏车间。事故发生区位于厂区西侧的熟食处理区,该区一层为生产车间,局部二层为办公及员工服务区。其中,生产车间自北向南主要设有存炭间、洗刷消毒间、炭烤间、上料间、熟食加热间、预冷间、速冻间、成品库及包装库等设备生产间。车间设有室内消火栓系统、火灾报警系统和自动喷水灭火系统,且系统运行正常。

事故间为炭烤间,炭烤间室内面积47.8m2,室内顶棚为双层不锈钢内夹层保温板(酚醛彩钢复合板),距地面高度3.6m,顶棚之上夹层高度2m,为工艺管线走廊,并布有对流风机及乙二醇冷热交换管线等。炭烤生产线由炭烤炉、传送链条、排烟设施等组成,炭烤炉长23.8m、宽0.2m、高0.9m;排烟罩长23.8m、宽0.5m,为不锈钢材质,内部布有U形隔油槽,距地面高度1.25m,置炭烤炉的正上方,距离炭烤炉350mm。排烟罩上共设计有四组400mm排烟管道竖直向上穿过夹层,探出屋顶后,沿水平方向分别与四组引风机相连接。夹层内的四组竖直排烟管道上都设计预留了一个约300mm×300mm的方形检查孔。

2012年11月5日早晨5时左右,调理食品厂当班生炭工巩××、元××及孙××三人在炭烤间内进行生产前的加炭火准备工作,大致工作流程是生炭火、运炭火、启动排烟机、加炭、清理及整理卫生等。5时45分,生炭工在向炭烤炉加炭的过程中,发现炭烤间内东起第一个排烟罩下的生炭燃起明火,明火通过排烟引风引燃排烟罩及排烟管道内的油渍,排烟管道内的火焰透过排烟罩上方夹层内的管道的检查孔引燃厂房顶部的聚氨酯发泡保温层,火势借助该保温层迅速蔓延扩展引发火灾。发现情况后,在场工人们使用灭火器进行扑救,然后又拉出消防水带使用室内消火栓进行灭火,但一直未能有效控制住火势的蔓延。最终因火势越来越大,在场工人们紧急撤离现场。

2012年11月5日5时51分,县公安局110指挥中心接到报警,公安消防大队立即出动6部消防车于6时08分到达火灾现场,并同时向本市119指挥中心请求支援。市119指挥中心调集本市的12部消防车,70名消防官兵到场扑救,于7时45分将火扑灭。

此次火灾事故过火面积约900m2,炭烤间及与其相邻的预冷间、冷冻机房等厂房及厂房内设备损毁严重,事故造成5名员工死亡,4名员工受伤,直接经济损失约445万元。

根据上述材料,回答下列问题:

1.按照火灾事故所造成危害损失程度将火灾为分几个等级,并分析该单位发生的火灾属于哪个等级。

2.请分析该单位发生火灾的原因。

3.从这场火灾中,应该吸取哪些教训?

4.分析该单位违反消防法规及标准的情况。

单项选择题