⑴将摇控/本地的转换开关转换转换为本地位置;
⑵手动合上主回路的空气开关,主回路接通指示灯亮;
⑶手动合上控制分合开关,高压柜停止指示灯亮;
⑷按下高压柜启动按扭,控制柜停止指示灯灭,启动指示灯亮;
⑸按下控制板上手动/自动按钮,手动指示灯亮,此时高压柜为手动控制方式;
⑹按顺时针方向缓慢调节升压电位器RP12,此时观察各压力参数应成比例缓慢上升,待一次参数达到额定值时停止;
⑺再次按下手动/自动转换按钮,手动指示灯灭,此时高压柜为自动控制方式。