问答题 简答题
试述“高压整流变压器偏励磁”的现象,分析发生的原因和处理方法。
答案
参考答案:
现象:
(1)一次电压降低,一次电流偏大;二次电流、电压降低。
(2)一、二次电流上升不成比例。
(3)高压整流变压器出现异常声音,发热严重。
(4)可控硅导通角指示很大。
原因:整流变供电装置偏励磁。
外理方法:
(1)停运电场,拉开主回路开关QF1。
(2)联系检修处理。
