背景资料:
某跨度40m现浇预应力钢筋混凝土简支梁桥,采用后张法张拉预应力。施工单位采用碗扣式满堂支架施工(见图1),支架由钢管、扣件、型钢等组成,纵横梁采用电弧焊连接。支架为就近租赁,为保证支架安装质量,施工单位认真检查了扣件的外观质量。承包人在制作支架前14d,向监理工程师提交了支架的施工方案,施工方案应包括工艺图,以及在计算荷载作用下,对支架按受力程序分别验算了①、②和③项内容,经监理工程师批准后开始制作和架设。施工中,由于支架设计上存在问题导致出现停工现象,施工单位认为由于方案经过了监理审批,因此施工方不存在任何责任。梁体浇筑后进行了预应力的张拉,然后拆除支架。为保证施工安全,拟定分三部分(A、B、C)(见下图),分批分次拆除支架。
1.分别写出施工方案中所对应的①、②和③内容。
2.由于支架设计上存在的问题,导致出现的停工现象,施工单位是否有责任?简述理由。
3.排列A、B、C三部分合理的拆除顺序。
参考答案:
1.强度、刚度与稳定性。
2.有责任。因为监理工程师对支架的批准及制作、架设过程中的检查,并不免除承包人对此应负的责任。
3.先B后A、C,A、C必须同时。
解析:
1.承包人应在制作模板、拱架和支架前14d,向监理工程师提交模板、拱架和支架的施工方案,施工方案应包括工艺图和强度、刚度与稳定性等的计算书,经监理工程师批准后,才能制作和架设。
2.监理的职责是一种社会监督,受雇于业主。监理固然需要对施工单位所做的施工组织设计等方面的工作和文件进行监督、核实和检查,但监理更多的责任是在监督施工方是否按照相关程序、按照法律规定做了,而施工方才是最主要的责任主体,不能因为有监理的存在,就免除其应承担的相关责任。
3.从背景图中可以看出,B是位于跨中三分之一部分的支架,A、C位于两边支座附近对称的三分之一。为安全计,支架拆除一般遵循以下原则:纵向对称均匀(先跨中后两端),横向同时卸落,故应先拆除跨中部分,再对称拆除支座处的支架。