问题 多项选择题

户外架空管道的防雷要求有( )。

A.户外架空金属管道,应设防雷电波侵入建筑物的接地。其中输送易燃易爆气体或液体的管道在进出建筑物处,不同爆炸危险环境的边界、管道分支处及直线段管道50~80m处应设防静电接地,每处接地电阻不大于30Ω(氧气和乙炔气体管道为10Ω)
B.户外架空氢气管道应每隔20~25m设防雷电感应接地,每处接地电阻不大于10Ω
C.上述管道架空平行敷设,当两管间净距小于100mm时,每隔20~30m应用金属线跨接,净距小于100mm的交叉管道也应用金属线跨接
D.防雷电感应接地和防静电接地宜共用接地装置,接地电阻应符合两种接地中较小值的要求,并可与防雷及电气设备接地装置相连通

答案

参考答案:A,B,C,D

解析: 《复习指导书(供配电)》11.3.2.7。

单项选择题
问答题 案例分析题

背景材料:某市外环路路基平均填土高度13m。该路段因沿黄河大堤,地下水位高(现有黄河河床标高比路面设计高程高出2~3m),而且处于雨季积水地区,土质大部分为黄河粉砂土,少量亚粘土,全线大部分路段为软弱地基路段(地基承载力平均10~80kPa)。因此,设计单位与施工单位共同研究,依据当地材料状况、施工条件与工期要求,采用以下软土地基的处理方法:(1)换填。K1+000~K1+350,长350m,K3+775~K4+270,长495m两段粉砂土路段,生活垃圾堆放点和居民旧生活区,在清除垃圾及民用拆迁旧房基,挖至原粉砂土地层后做二灰土(2:8),梨拌,厚度40cm,碾压密实度90%以上,经土工检测后再做二灰稳定碎石层40cm。(2)土工织物铺垫。K1+780~K1+980,长200m路段地下水位高,土质差,苇根很多而深,采用带眼双面胶无纺布(150~200g/㎡,抗拉强度为2050kN/m)铺垫。(3)K6+200~K6+350,长150m,位于黄河沉砂池上,粉砂土质、含水量大,地下水位高,采用孔深1~1、2m,间距60cm,梅花形摆排的砂桩挤密。砂桩施工时工艺程序如下:平地—φ12铁杆掏孔—加料(生石灰块+水泥+大粒黄砂)—捣实在施工至K5+200~K5+350时,由于该路段缺乏地质资料未发现软土,地基未做加固设计,在填土至5。8~6。3m时发生滑塌,因征地困难,不能做反压护道,施工方考虑工期时间要求充裕,淤泥层厚度≤3m,决定采用自然挤淤处理。问题:1、土工织物一般应该铺垫在什么位置?有什么具体作用?2、砂桩施工时工艺程序是否正确?3、采用自然挤淤处理是否合理?除自然挤淤外还有哪些挤淤排淤的方法?4、软土地基处理除了该工程考虑的五种方法还有很多,请写出五种其余的方法。