计算题:某直流回路设计的额定值为48V/1000A,在蓄电池单独放电时,实际供电的电压为50V,电流为800A,对三个部分所测得压降为0.3V、0.5V及1.2V,问该直流回路压降是否合格?
答案
参考答案:
0.3×48/50×1000/800=0.36V
0.5×48/50×1000/800=0.6V
1.2×48/50×1000/800=1.44V
不合格。
