2004年6月某一天凌晨三点左右,某市一所重点高中的教学楼顶面带挂板大挑檐根部突然发生断裂。该工程系一幢5层砖混结构,长49.05m,宽10.28m,高7.50m,建筑面积2652.6m2,设计单位为该市建筑设计研究院,施工单位为某建筑公司,监理单位为该市某工程监理公司。事故发生后,进行事故调查和原因分析后,发现造成该质量事故的主要原因是施工队伍素质差,竟然将悬挑构件的受力钢筋反向放置,且构件厚度控制不严。
根据以上内容,回答下列问题:
钢筋工程安装质量检验标准和检查方法具体内容有哪些
参考答案:钢筋工程安装质量检验标准和检查方法具体内容如下。 钢尺检查
(1)主控项目钢筋安装时,受力钢筋的品种、级别、规格和数量必须符合设计要求。检查数量:全数检查。检验方法:观察,钢尺检查。
(2)一般项目钢筋安装位置的偏差应符合下表的规定。
钢筋安装位置的允许偏差和检验方法
续表 项目 允许偏差/mm 检验方法 绑扎钢筋网 长、宽 ±10 钢尺检查 网眼尺寸 ±20 钢尺量连续三档,取最大值 绑扎钢筋骨架 长 ±10 钢尺检查 宽、高 ±5 钢尺检查
项目 允许偏差/mm 检验方法 受力钢筋 间距 ±10 钢尺量两端,中间各一点,取最大值 排距 ±5 保护层厚度 基础 ±10 柱、粱 ±5