问题
问答题 简答题
某变电站一台中性点直接接地的变压器,其高压侧零序电流保护方向指向高压倒母线,请问这套保护的定值如何整定?
答案
参考答案:
(1)保证高压侧母线接地故障时有足够灵敏度,灵敏系数不小于1.5;
(2)与高压侧出线接地保护配合整定。
某变电站一台中性点直接接地的变压器,其高压侧零序电流保护方向指向高压倒母线,请问这套保护的定值如何整定?
参考答案:
(1)保证高压侧母线接地故障时有足够灵敏度,灵敏系数不小于1.5;
(2)与高压侧出线接地保护配合整定。