从保护的整定运行出发,对有两台变压器运行的厂(站),一般应如何考虑变压嚣中性点的接地方式?
答案
参考答案:
一般只将一台变压器中性点直接接地运行,当该直接接地变压器停运时,将另一台中性点不接地变压器改为直接接地。
从保护的整定运行出发,对有两台变压器运行的厂(站),一般应如何考虑变压嚣中性点的接地方式?
参考答案: