对于采用单相重合闸的220kV及以上线路为什么相间故障保护II段动作时间不考虑与失是保护的配合?
答案
参考答案:
对于分相操作的断路器,只要求考虑单相断路器失灵。对于相间短路,最严重的断路器失灵情况也仅是转换为单相故障,此时,相间故障保护返回,接地故障保护动作.困此,相间故障保护不需要与失灵保护配合。
对于采用单相重合闸的220kV及以上线路为什么相间故障保护II段动作时间不考虑与失是保护的配合?
参考答案:
对于分相操作的断路器,只要求考虑单相断路器失灵。对于相间短路,最严重的断路器失灵情况也仅是转换为单相故障,此时,相间故障保护返回,接地故障保护动作.困此,相间故障保护不需要与失灵保护配合。