问题
问答题 简答题
当管径大于等于250mm时,HDPE管固定系统应符合什么要求?
答案
参考答案:
1)每个Y型接口应有固定支架;
2)每个固定点应设两个固定支架,当两个Y型接口间距大于5m时,应增固定支架数量,使相邻的两个固定支架间距不大于5m;
3)末端雨水斗及悬吊管接至立管处应设固定支架;
4)悬吊管管中心与楼板板底距离大于500mm时,每10m距离及管道转弯处应采取防止侧向晃动措施。
5)固定支架处应设置双法兰衬管或专用的电焊圈;
6)方形钢导管悬挂点间距和导向管卡、固定管卡的设置间距应符合《虹吸式屋面雨水排水系统技术规程》CECS183的规定。