2004年6月某一天凌晨三点左右,某市一所重点高中的教学楼顶面带挂板大挑檐根部突然发生断裂。该工程系一幢5层砖混结构,长49.05m,宽10.28m,高7.50m,建筑面积2652.6m2,设计单位为该市建筑设计研究院,施工单位为某建筑公司,监理单位为该市某工程监理公司。事故发生后,进行事故调查和原因分析后,发现造成该质量事故的主要原因是施工队伍素质差,竟然将悬挑构件的受力钢筋反向放置,且构件厚度控制不严。
根据以上内容,回答下列问题:
钢筋工程中,钢筋加工时,主要检查哪些方面的内容检查方法有哪些
参考答案:钢筋加工主要检查内容及检查方法如下。
(1)主控项目
①受力钢筋的弯钩和弯折应符合下列规定。
a.HPB235级钢筋末端应作180°弯钩,其弯弧内直径不应小于钢筋直径的2.5倍.弯钩的弯后平直部分长度不应小于钢筋直径的3倍。
b.当设计要求钢筋末端需作135°弯钩时,HRB335级、HRB400级钢筋的弯弧内直径不应小于钢筋直径的4倍,弯钩的弯后平直部分长度应符合设计要求。
c.钢筋作不大于90°的弯折时,弯折处的弯弧内直径不应小于钢筋直径的5倍。检查数量:按每工作班同一类型钢筋、同一加工设备抽查不应少于3件。
检验方法:钢尺检查。
②除焊接封闭环式箍筋外.箍筋的末端应作弯钩,弯钩形式应符合设计要求;当设计无具体要求时,应符合下列规定。
a.箍筋弯钩的弯弧内直径除应满足第①条的规定外,尚应不小于受力钢筋直径。
b.箍筋弯钩的弯折角度:对一般结构,不应小于90°;对有抗震等要求的结构,应为135°。
c.箍筋弯后平直部分长度:对一般结构,不宜小于箍筋直径的5倍;对有抗震等要求的结构,不应小于箍筋直径的10倍。
检查数量:按每工作班同一类型钢筋、同一加工设备抽查不应少于3件。
检验方法:钢尺检查。
(2)一般项目
①钢筋调直宜采用机械方法,也可采用冷拉方法。当采用冷拉方法调直钢筋时,
HPB235级钢筋的冷拉率不宜大于4%,HRB335级、HRB4。0级和RRB400级钢筋的冷拉率不宜大于1%。
检查数量:按每工作班同一类型钢筋、同一加工设备抽查不应少于3件。
检验方法:观察,钢尺检查。
②钢筋加工的形状、尺寸应符合设计要求,其偏差应符合下表的规定。
钢筋加工的允许偏差
检查数量:按每工作班同一类型钢筋、同一加工设备抽查不应少于3件。 项目 允许偏差/mm 受力钢筋顺长度方向全长的净尺寸 ±10 弯起钢筋弯折位置 ±20 箍筋内净尺寸 ±5
检验方法:钢尺检查。