问题 问答题 案例分析题

背景

某公司新建一办公大楼,框架结构,烧结普通砖填充墙。

基础形式为大放脚基础,施工组织设计原定先采用机械开挖,然后人工清底至设计标高。实际土方开挖过程中,机械开挖由于在夜间施工,导致超挖0.2m深。

主体结构施工过程中,由于钢筋放样员识图错误,钢筋下料尺寸超出模板尺寸,需返工处理,施工单位拟将直径16mm以下的钢筋弯折处调直,然后重新加工制作。

屋面梁施工时,混凝土浇筑过后12d采用所有梁模板均拆除完毕,质量检查员发现部分梁出现比较大的孔洞。施工单位将孔洞冲洗干净后,用与梁浇筑时同等强度的混凝土进行填充捣实,并认真养护。

本工程外立面原设计为涂料饰面,主体结构施工完毕后,业主强行将设计更改为隐框玻璃幕墙。幕墙与主体结构采用后置埋件连接,因为幕墙构造需要,部分后置埋件连接位置在填充墙上。

普通砖墙上是否可作幕墙的支承点?如必须在砖墙上设置支承点,应采取什么措施?

答案

参考答案:

普通砖墙上不可以作幕墙的支承点。

如因构造要求,必须在砖墙上设支承点时,应加设钢筋混凝土柱、梁等构件埋件作为支承点,并须上报原建筑主体结构设计单位认可。

多项选择题
单项选择题