可燃气体报警器时而报警、时而正常,试判断原因并提出解决办法。
答案
参考答案:
①现场检测点附近时而大量泄漏。配合工艺检查确认;
②检测器安装在风口或气流不稳的地方。更改检测器安装位置;
③检测器进入赃物或液滴。检查检测器,清洗、烘干;
④检测元件或参考元件接触不良。检查端子和接线;
⑤现场大量泄漏而过滤器局部堵塞。清洗过滤芯,配合工艺检查处理现场;
⑥放大器电路故障。检查修复。