运转中之空调器(冷气机),进行R22压力测试时,室外环境温度为30ºC,低压侧压力计读数为20psi,高压侧读数为85psi。上述情况由下列哪一项因素造成()
A.制冷剂不足
B.制冷剂过多
C.压缩机损坏
D.高压侧阻塞
答案
参考答案:A