问题
问答题 简答题
调压系统的压力设定步骤?
答案
参考答案:
(1)最先调整切断压力设定值。
1)先使切断阀切断,再将切断阀、工作调压器调整到最大,适度打开放散阀,监控调压器调整到最小;2)恢复(打开)切断阀;
3)缓慢调整监控设定值,使出口压力达到切断压力设定值;
4)缓慢减小切断阀设定值,听到切断阀有切断声音即可。
(2)监控调压器压力调整。
1)将监控压力设定值调到最小,并将出口压力降低;
2)应使少量气体流向下游管线或大气中;
3)缓慢调压监控压力到需要设定值。
(3)工作调压器压力调整。
1)将工作压力调为最小,并将出口压力降低;
2)应使少量气体流向下游管线或大气中;
3)缓慢调整工作压力到需要设定值。