问题 多项选择题

1996年9月7日,某厂电工李某和毛某到工厂一变电所进行检修作业,李某拉下高压负荷开关,听到变压器的声响停止,以为已断电,就开始进行作业(该负荷开关存在严重事故隐患,拉下高压负荷开关后,B相仍形成通路)。李某清扫变压器低压侧线路,毛某爬上高压侧准备进行清扫作业,这时李某听到响声,抬头一看,见毛某被电击在三根高压铝线上,当即死亡。请分析事故原因。事故原因()。

A.未拉下油开关

B.断开高压负荷开关后,没有验电

C.没有测量绝缘

D.未挂接地线

E.没对设备进行放电

答案

参考答案:A, B, D

单项选择题