问题 问答题 案例分析题

某市建筑集团公司承担一栋20层智能化办公楼工程的施工总承包任务,层高3.3m,其中智能化安装工程分包给某科技公司施工。在工程主体结构施工至第18层、填充墙施工至第八层时,该集团公司对项目经理部组织了一次工程质量、安全生产检查。部分检查情况如下:

(1)现场安全标志设置部位有:现场出入口、办公室门口、安全通道口、施工电梯吊笼内。

(2)杂工班外运的垃圾中混有废弃的有害垃圾。

(3)第15层外脚手架上有工人在进行电焊作业,动火证是由电焊班组申请,项目责任工程师审批。

(4)第5层砖墙砌体发现梁底位置出现水平裂缝。

(5)科技公司工人在第3层后置埋件施工时,打凿砖墙导致墙体开裂。

针对打凿引起墙体开裂事件,项目经理部应采取哪些纠正和预防措施?

答案

参考答案:

针对打凿引起墙体开裂事件,项目经理部应采取的纠正和预防措施有:

(1)立即停止打凿行为,采取加固或拆除等措施处理开裂墙体。

(2)对后置埋件的墙体采取对墙体无损或影响不大的措施。

(3)对分包单位及相关人员进行批评、教育,严格实施奖罚制度。

(4)加强工序交接检查。

(5)加强作业班组的技术交底和教育工作。

(6)尽量采用预制埋件。

判断题
单项选择题 B1型题