问题 问答题 案例分析题

背景资料:

某写字楼项目,建筑面积84540.4m2,两层连通整体地下室,地上为两栋塔楼,基础形式为筏板基础,结构体系为全现浇钢筋混凝土剪力墙结构,地下结构设计为2mm+2mm高聚物改性沥青卷材外防水。地下结构施工过程中,发生如下事件:

事件一:地下室底板外防水设计为两道,置于混凝土垫层上。施工单位拟采用热熔法、均满粘施工,监理工程师认为施工方法存在不妥,不予确认。

事件二:底板施工完后,浇水养护10d后监理工程师提出应继续浇水,施工单位认为采用普通硅酸盐水泥拌制的混凝土,其养护时间不少于7d即可,现养护10d已完全满足规范。

事件三:地下室防水层保护层做法:顶板与底板一致,采用50mm厚细石混凝土;侧墙为聚苯乙烯泡沫塑料。室内厕浴间防水做法:采用聚氨酯防水,先施工四周墙面,然后施工地面;基层采用1:2混合砂浆找平并压光后施工防水层,再作防水保护层。监理对此做法提出诸多不同意见。

事件四:地上结构施工时,拆模后发现梁底的外露面出现麻面、露筋等表面缺陷。监理要求分析原因并提出后续工程的防治措施。

分析事件四中混凝土表面质量缺陷产生的可能原因(至少列出五项)。

答案

参考答案:

事件四中混凝土表面质量缺陷产生的可能原因有:

(1)模板表面不光滑、安装质量差、接缝不严、漏浆、模板表面污染未清除。

(2)木模板在混凝土入模之前没有充分湿润,钢模板脱模剂涂刷不均匀。

(3)钢筋保护层垫块厚度或放置间距、位置等不当。

(4)局部配筋、铁件过密,阻碍混凝土下料或无法正常振捣。

(5)混凝土坍落度、和易性不好。

(6)混凝土浇筑方法不当、不分层或分层过厚,布料顺序不合理等。

(7)混凝土浇筑高度超过规定要求,且未采取措施,导致混凝土离析。

(8)漏振或振捣不实。

(9)混凝土拆模过早。

解析:

这是一道开放性的题,对于具备一定现场施工经验的考生来说,难度不大。

混凝土表面缺陷可能的产生原因有很多,按考试用书上给出的就有如下原因:

注意了,又是“至少列出几项”的提问。通常这样的问题,其回答都是开放式的,与现场经验紧密接合。只要你在现场遇到的,觉得跟这问题相关的,都可以提炼成一句话写出来碰运气。

一定不能提问要求五项就回答五项,要尽量多回答。

名词解释
多项选择题