问题
问答题 案例分析题
某安装公司承担某市博物馆机电安装工程总承包施工,该工程建筑面积32000m2,施工内容包括:给水排水、电气、通风空调、消防、建筑智能化工程。工程于2010年8月开工,2011年7月竣工,计划总费用2100万元。
施工过程中项目部绘制了进度和费用的S形曲线,如图所示,对工程进度和费用偏差进行分析;通风空调工程于2011年6月进行系统调试,安装公司主要考核了室内空气温度是否达到设计要求,并做了10h带冷源的试运转。
工程竣工验收合格后,建设方立即向公安机关消防机构报送了工程竣工验收报告,有防火性能要求的建筑构件、建筑材料、室内装饰材料符合国家标准或行业标准的证明文件、施工和检测单位的合法身份证明及资质等级证明文件等资料,申请备案。
建设方申请消防竣工验收备案是否正确?说明理由。
答案
参考答案:
建设方申请消防竣工验收备案不正确。
理由:根据有关规定,建筑总面积大于20000m2的博物馆,建设单位应当向公安机关消防机构申请消防设计审核,并在建设工程竣工后向出具消防设计审核意见的公安机关消防机构申请消防验收。本案例中,博物馆的建筑面积为32000m2,大于20000m2,所以必须向消防机构申请验收而不是备案。